Fehlermeldung B3 und D3 Vitocal 200-S

Hallo

Was bedeuten die Meldungen im Kältekreis B3 und D3 einer Vitocal 200-S mit der Seriennummer

7745741901761113

Danke

 

Gibt es vielleicht eine Fehlerliste mit ALLEN Fehlercodes von den Wärmepumpen?

In den diversen Serviceanleitungen steht ja nur die Hälfte drinnen.

6 ANTWORTEN 6

Serviceanleitungfür die Fachkraft Vitotronic 200 Typ WO1C
 diese liegt der Wärmepumpe eigentlich bei.

 

B3 = Ventilator Fehler

D3 = ist eine Niederdruckstörung, diese könnte aufgrund des defekten Ventilator kommen 

Danke

Die Meldung D3 im Kältekreis steht nirgends, in der Meldehistorie der WO1C steht das schon, aber das ist ja nicht ident mit denen des Kältekreises.

D3 in der WO1C ist Niederdruck

D3 ist eine Fehlermeldung das es sich um eine Niederdruck Störung handelt, weitere genaue Detailfehler kann der Heizungsbauer in der Diagnoseübersicht im Kältekreisregler auslesen.  

Hallo
Nun zum 3. Mal:
Fehlermeldung des Kältekreises lautet D3
Das hat nichts mit der Meldung D3 in der Regelung WO1C zu tun.
Oder will mir jetzt jemand sagen, dass due Meldung 10 im Kältekreis Kurzschluss ATS bedeutet????

Okay, jetzt habe ich es verstanden!

 

D3 in der Kältekreis Übersicht = Inverter Unterspannung

 

Könnte an der Algemeinen Spannungsversorgung liegen, oder die Spule des Inverters ist defekt bzw. der Inverter ist defekt.

 

Liegt die Störung permanent an?  

Nein, 1x im Jahr 2020