Hallo zusammen,

ich meine Wärmepumpe AWOT-E-AC 221 A08 und die Ausseneinheit AWO-M-E-AC 201.A08 neu installiert.

Bei der ersten Inbetriebnahme ist die Ausseneinheit nicht in Betrieb gegangen. Es erscheint die Fehlermeldung "Kältekreisfehler". Was kann ich tun?

MfG

20210318_162424.jpg
4 ANTWORTEN 4

Hallo zerer,

bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für die Antwort!

Die Meldungshistorie habe ich fotografiert!

 

LG Zerer

20210319_121656.jpg

Danke, die Meldung sagt aus, dass die Vorlauftemperatur im Sekundärkreislauf zu niedrig ist. Hier muss der Volumenstrom im Sekundärkreislauf überprüft werden.

Viele Grüße
Flo

Danke für die Hilfe!

Die Wärmepumpe läuft jetzt.

Meine Heizung ist noch nicht vollständig. Es sind zur Zeit nur drei Fußbodenheizkreise angeschlossen.

Seit dem herausdrehen (öffnen) des Überströmventiles funktioniert alles.

Danke nachmal!

MfG zerer