abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo ZusammenDas Gerät VT 200 (WO1C)

Hallo Zusammen 

Seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit Luft-/Wasser-WP VT 200 (WO1C) fehler code lautet Das Gerät VT 200 (WO1C) der Anlage VT meldet eine Störung (Störcode AC - Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler).
kann mich jemand helfen Danke 


9 ANTWORTEN 9

Hallo Nasi, 

kannst du mir mitteilen, welche Wärmepumpe du genau hast? Wenn du mir die vollständige Herstellnummer nennen könntest, wäre das noch besser. 😉

In der Regel findest du sie auf dem Typenschildaufkleber, welcher an bzw. hinter der Regelung angebracht ist. 

Viele Grüße °fl

Hallo Nasi,

die Meldung AC bedeutet bei deiner Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16, dass der Ventilator geprüft werden sollte. Zudem kannst du einmal die Meldungshistorie des Kältekreises auslesen und hier in diesem Beitrag posten. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" gehst.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo so sieht die Diagnose Meldehistorie
Viele Grüße Nasi

14.11.2019 14:32:00
07
Meldung EEV
14.11.2019 14:29:00
FF
Neustart der Regelung
11.11.2019 14:12:00
FF
Neustart der Regelung
08.11.2019 16:05:00
FF
Neustart der Regelung
08.11.2019 16:05:00
FF
Neustart der Regelung
07.11.2019 11:51:00
FF
Neustart der Regelung
06.11.2019 05:40:00
FF
Neustart der Regelung
06.11.2019 03:31:00
AC
Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler
06.11.2019 03:25:00
FF
Neustart der Regelung
06.11.2019 03:25:00
FF
Neustart der Regelung
06.11.2019 03:20:00
AC
Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler
06.11.2019 03:14:00
FF
Neustart der Regelung
06.11.2019 03:14:00
FF
Neustart der Regelung
06.11.2019 02:05:00
FF
Neustart der Regelung
06.11.2019 01:11:00
FF
Neustart der Regelung
04.11.2019 13:05:00
FF
Neustart der Regelung
04.11.2019 13:05:00
FF
Neustart der Regelung
02.11.2019 16:22:00
FF
Neustart der Regelung
02.11.2019 16:22:00
FF
Neustart der Regelung
02.11.2019 11:08:00
FF
Neustart der Regelung
26.10.2019 11:18:00

Die Historie meinte ich nicht, geh bitte auf "Diagnose", dann auf "Kältekreis" und anschließend auf "Meldungshistorie".

Was mir bei der von dir gezeigten Historie auffällt ist, dass sehr oft die Wärmepumpe aus- und wieder eingeschaltet wird. FF kommt nur, wenn die Regelung neu gestartet wurde. Weshalb habt ihr so oft ausgeschaltet?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo
ich habe die Historie aber als Foto und ich habe probiert es zu senden aber erfolgslos

Viele Grüße Nasi

Hallo Flo
Jetzt habe ich Geschichte als Word-Dokument geschrieben und möchte es Ihnen so einfach schicken

Viele Grüße
19.11.2019 13:58:29 18 Fehler * 12
19.11.2019 13:57:30 1A Anleitung 7
19.11.2019 13:57:28 18 Fehler 11
19.11.2019 13:56:19 9E Fehler 4
19.11.2019 13:56:17 5F Anleitung 4
14.11.2019 14:31:37 1A Anleitung 6
14.11.2019 14:31.36 18 Fehler 10
14.11.2019 14:30:04 9E Fehler 3
14.11.2019 14:30:03 5F Anleitung 3

Danke dafür. Die Meldungen deuten darauf hin, dass zum einen die Spannungsversorgung an der Außeneinheit und zum anderen die Modbusverbindungsleitung überprüft werden muss.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo

wie muss ich vorgehen was muss ich da machen


Viele Grüße Nasi

Dein Fachbetrieb muss die Spannungsversorgung am Inverter der Außeneinheit und die Modbus-Verbindungsleitung bzw. die Modbusspannung messen.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren