Hallo, ich habe ein Vitocal 300-A Wärmepumpe (rund). Heizen Kühlen Umschaltung von extern möglich?

Hallo,

 

ist bei der Vitocal 300-A (neue Version rund) die Heizen Kühlen Umschaltung von extern über einen Kontakt möglich?

 

VIelen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo jefri,

die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen ist nicht von externen über einen Kontakt möglich. Die Umschaltung erfolgt ausschließlich über die Kühlgrenze der Regelung.


Kühlgrenze:

Falls die gemittelte Außentemperatur (3h) die Kühlgrenze überschreitet, wird die Raumkühlung automatisch eingeschaltet.


Beispiel:

Raumtemperatur-Sollwert = 20 °C

„Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze 7004“ = 4 K

Ergibt eine Kühlgrenze von 24 °C (20 °C + 4 K).


Betse Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo jefri,

die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen ist nicht von externen über einen Kontakt möglich. Die Umschaltung erfolgt ausschließlich über die Kühlgrenze der Regelung.


Kühlgrenze:

Falls die gemittelte Außentemperatur (3h) die Kühlgrenze überschreitet, wird die Raumkühlung automatisch eingeschaltet.


Beispiel:

Raumtemperatur-Sollwert = 20 °C

„Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze 7004“ = 4 K

Ergibt eine Kühlgrenze von 24 °C (20 °C + 4 K).


Betse Grüße °fl