Heizung ausschalten = Heizzeiten auf 0 setzen?

Hallo community,

macht es einen Unterschied wenn man die Heizzeiten alle manuel auf 0 stellt im Vergleich zur Einstellung nur WW aktiv? Ich habe die Heizzeiten immer weiter reduziert, jetzt, wo es Sommer wird und kann so die Heizung ausschalten. Aber vielleicht ist die Umstellung von Heizen und WW auf NUR WW insgesamt besser?

Viele Gruesse, Michael

Vitocal 222-s, aussen Vitocall 200-s, FBH 120 m2

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Michael, 

 

die Umschaltung erfolgt automatisch.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Wieso macht man sowas dafür gibt es doch die Einstellung nur  Warmwasser wenn man nicht mehr heizen will?

Hallo Michael, 

 

die Umschaltung erfolgt automatisch.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Ist schon klar, aber ich wollte wissen, wie sich die beiden Möglichkeiten unterscheiden. Flo hat die Antwort geliefert, danke!