Heizungspumpe läuft weiter

Die Heizungspumpe meiner Vitocal 200-s läuft fast ununterbrochen, obwohl kein Wärmebedarf besteht. Ist das normal?

 

danke,

Marc

3 ANTWORTEN 3

Hallo DrWho,

 

die Pumpe läuft an, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde. 

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Flo_Scheider,

 

Ich verstehe das nicht.
Angenommen, der Raum hat eine Temperatur von 21,5° und die gewünschte Temperatur beträgt 21°, die Außentemperatur beträgt 18°, sollte dann die Pumpe für die Fußbodenheizung laufen oder nicht, wenn zu diesem Zeitpunkt keine aktive Heizung vorhanden ist?

 

Danke!

Marc

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur 21°C - 4K = 17°C
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < 17°C
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > 17°C + 2K Hysterese

 

Heizbetrieb aktiv = Pumpe an
Heizbetrieb inaktiv = Pumpe aus

 

Viele Grüße
Flo