Inbetriebnahme Vitocal 200 S bitte um Hilfe

Hallo,

ich habe 3 Wärmepumpen ( 2x D08 und 1x D04 ) selber im meinen Haus eingebaut mit Helfern ( für kälteleitung ).

jede Anlage ist für eine 120 qm Wohnung vorgesehen .

jede Wohnung hat FH und eine eigene WWWP 060  , somit wahr die vitocal nur für Heizung gedacht .

parameter 7000 auf 1 und verdichter 5012 auf 2 , kein Pufferspeicher.

problem !!

Die Pumpe zeigt die Hinweise 1A und 33 

im kältekreis Meldung 

das bei eine D08 und D04 die ander habe ich noch nicht in Betrieb genommen 

habt ihr eine Idee was es sein könnte?

bitte um Hilfe ,

danke im Voraus 

Gruß Martin 

 

DC222100-96BD-4B95-8212-905DAE58D874.jpeg
175B8EB6-3B82-45A9-91C2-6D0271F360E1.jpeg
4A418A68-6CA8-4765-BC3B-9DE73D57139F.jpeg
F961B433-3D4F-4D3A-9FDF-E3223A897C2A.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Martin,

 

der Rücklauf muss erst mal so 20-25 Grad bekommen.

--> Heizstab.

dann sollte der Verdichter einschalten.

 

qwert089_0-1674852029157.png

 

 

mach erst nur so viel Heizkreise auf dass du auf gerade etwas über 600l kommst und der Strömungswächter durchschaltet..

Wenn du mit diesen wenigen Kreisen dann mit dem Verdichter auf über 25 Grad kommst, kannst du immer Schrittweise mit x Stunden  Verzögerung den nächsten Heizkreis zuschalten, sobald dann  der Estrich etwas wärmer ist.

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Martin,

 

der Rücklauf muss erst mal so 20-25 Grad bekommen.

--> Heizstab.

dann sollte der Verdichter einschalten.

 

qwert089_0-1674852029157.png

 

 

mach erst nur so viel Heizkreise auf dass du auf gerade etwas über 600l kommst und der Strömungswächter durchschaltet..

Wenn du mit diesen wenigen Kreisen dann mit dem Verdichter auf über 25 Grad kommst, kannst du immer Schrittweise mit x Stunden  Verzögerung den nächsten Heizkreis zuschalten, sobald dann  der Estrich etwas wärmer ist.

VG

Hallo , 

danke für die rasche Antwort , werde es morgen 

testen .