Hallo Mitstreiter,
Seit 2 Tagen habe ich folgendes Problem.
Die eingestellte VL Temperatur lt. Heizkurve wird nicht mehr erreicht.
Max 26 Grad VL liegen an, was eindeutig zu wenig ist.
Der Bedarf an Wärme ist da.
Auch geht die Heizkreispumpe aus
irgend welchen Gründen immer aus.
Zur Anlage, Vitocal 200 S mit Vitocell 120e und vitotrans 353
145 m2 FBH mit ERR, 2 Heizkreise (OG und UG) , Anlagenschema 4,
Temperaturreglung über Außenfühler
Heizungsbauer ist nicht zu erreichen
Ich bin ziemlich ratlos, woran es liegt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Hinweis 1A besagt, das der Verdichter nicht startet.
Hinweis 83 besagt, das die Spannung zum Verdichter unter 380V ist.
Störung 18 ist die allgemeine Störungsmeldung des Verdichter.
Somit:
Der Fehler muss irgendwo im Bereich der Spannungsversorgung zum Außengerät liegen.
Eventuell hier mal die Sicherungen, welche WP betreffen einmal aus und wieder einschalten…..(eventuelle Kontaktprobleme etc)
lg
Guennie
Hallo,
könntest Du bitte mal ein Foto von der Meldungshistorie machen……
lg
Guennie
Das bedeutet, man soll sich wegen genauerer Details
Diagnose —> Kältekreis —> Meldungshistorie
ansehen.
lg
Guennie
Hallo,
Hier ist die Netzspannung vom Verdichter zu wenig.
Ist hier der Schutzschalter für das Außenteil (Verdichter) gefallen ?
Im Zählerkasten den Schutzschalter bzw. die Sicherung prüfen….
lg
Guennie
Alle Sicherungen sind drin.
Hallo,
Hinweis 1A besagt, das der Verdichter nicht startet.
Hinweis 83 besagt, das die Spannung zum Verdichter unter 380V ist.
Störung 18 ist die allgemeine Störungsmeldung des Verdichter.
Somit:
Der Fehler muss irgendwo im Bereich der Spannungsversorgung zum Außengerät liegen.
Eventuell hier mal die Sicherungen, welche WP betreffen einmal aus und wieder einschalten…..(eventuelle Kontaktprobleme etc)
lg
Guennie
Der Verdichter Arbeit normal.
Zur Zeit läuft der Heizkreispumpe. Habe aber keinerlei Änderungen vorgenommen
Hallo,
Super dann ist ja das Problem zum Glück gelöst.😉
Sind hier auf Grund der aktuellen Wetterlage eventuell gröbere Netzsschwankungen vorhanden ?
lg
Guennie