Schwarmwissen gefordert; nach langer zeit wurde die Anlage in Betrieb genommen. Ich habe einen zweiten Zähler drin.
Jetzt kommen immer zu den Sperrzeiten des Energieanbieters folgende Fehlermeldungen:
Kommunikationsfehler Kältekreisregler
Sicherheitsabschaltung Kältekreis
Ausfall Zusatzheizung Phase 3
Ausfall Zusatzheizung Phase 2
Ausfall Zusatzheizung Phase 1
….
nach ca. zwei Stunden wurde der Fehler im System „gelöst“
die Firma die die Heizung eingebaut hat hat leider kein Plan …
gibts eine Möglichkeit das die Fehler nicht mehr kommen passiert zweimal täglich…
nervt etwas da ich die Meldungen auch übers Handy bekomme !!
Vielen Dank schon mal
Hallo TH1096,
ich gehe davon aus, dass die Außeneinheit hart abgeschaltet wird und das Sperrsignal nicht aufgelegt wurde. Am besten wird die Anlage nur über das Sperrsignal weggeschaltet.
Viele Grüße
Flo