Ich möchte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe aufstellen. Der Platz, (3/4) der mir zur Verfügung steht, ist durch die Nähe zu den Nachbarn ungeeignet. Nun habe ich noch auf der Nordseite die beste Möglichkeit. Dieser Platz ist jedoch permanent im Schatten. Ist dies ein Nachteil?

Danke für die Beantwortung meiner Frage!

mfg

Gottfried

2 ANTWORTEN 2

Das macht nichts weiter aus. Der Unterschied beider Lufttemperaturen(Schatten/Sonne) ist während des Betriebes vernachlässigbar. Wichtig ist, das die Ausblasseite nicht gegen die Hauptwindrichtung steht. Die anderen Mindestabstände können ja sicher eingehalten werden?

Hallo Zagott,

 

er einzige Nachteil der sich ergibt ist, dass die Abtauung länger dauert, da bei direkter Sonneneinstrahlung der Wärmetauscher durch die Sonne mit abgetaut wird. Wichtiger ist aber tatsächlich, dass die Außeneinheit nicht auf der Wetterseite steht.

 

Viele Grüße
Flo