Guten Morgen,
ich hab heute bei meiner Vitocal 200S mit WO1C Regelung die Meldungsstatistik abfotografiert.
Könnte mir jemand erklären was die Meldungen zu bedeuten haben?
Danke 🙂
IMG_20181005_060258.jpg
5 ANTWORTEN 5

Hallo Michl,

die Meldungen bedeuten folgendes:

15: Netzspannung außerhalb des Spannungsbereiches
17: Keine Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit
19: Störung Blindstromkompensation
21: Abtauvorgang aktiv
27: Temperatur am Verflüssiger zu niedrig (Sek. Vorlauftemp. <4°C oder Verflüssig.temp. ICT <-15°C
Es gibt immer mal wieder Einflüsse auf den Betrieb, die zu Meldungen führen können, wie zum Beispiel ein Stromausfall. Bei der Meldung 27 solltest du aber sicherheitshalber mal prüfen, ob der Volumenstrom auf der Sekundärseite noch ausreichend ist. Zudem ist hier natürlich auch ein normaler Vorgang wie die Abtauung aufgeführt.

Viele Grüße °fl

Danke,
was bedeutet die Meldung 19 genau? (Störung Blindstromkompensation).
Ich hätte diese Meldung heute morgen wieder?

Ich hoffe das es nicht wieder die Platine der Ausseneinheit ist, die ist nicht mal 8 Monate drinnen.

Sind denn noch andere Meldungen mitgekommen oder nur die 19?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,
es ist nur die Meldung 19 gekommen.

OK, wenn die Meldung sehr häufig ohne jeden ersichtlichen Grund wieder kommt, kann es sein, dass ein Defekt der Hauptleiterplatte der Außeneinheit vorliegt.

Wenn es öfter auftritt, empfehle ich dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Gerne kann dieser dafür auch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes mit beauftragen.

Viele Grüße °fl