Guten Morgen
Meine Virocal 200S c10 mit der Wo1c Regelung taut alle 60min ab, obwohl der Verdampfer komplett eisfrei ist? Warum eigentlich? Die Abtauung geht ja vom kältekreis aus, was ich bisher gelesen haben, aber welche Parame spielen hier eine Rolle?
Hallo Michl_80,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo:
Inneneinheit hat die Nummer 7502078401718109
Bei der Ausseneinheit fehlt leider schon der Aufkleber.
Deine Anlage taut ab, wenn der OCT-Sensor < OAT-Sensor - 8K ist und der Abtauintervallzeitraum überschritten ist.
Viele Grüße
Flo
Wo kann ich den Abtauintervallzeitraum ändern?
Es wird bei mir Abgetaut, obwohl keine Eisbildung sichtbar ist.
Änderungen sollte nur dein Fachbetrieb vornehmen. Die minimale Pausenzeit kann er über den Parameter 5033 einstellen.
Viele Grüße
Flo
Moin Flo,
laut meinen Unterlagen ist Parameter 5033 die Abtauheizzeit und die ist auf 180sec eingestellt.
Hast du dich da vertan?
Sonnige Grüße
Thilo
Ich denke auch das sich ein Fehler eingeschlichen hat.
Einen Parameter mit einer Pausenzeit hab ich leider nirgends erlesen.
Danke!
Sorry, das war ein Fehler meinerseits. 5033 ist die Abtauheizzeit und legt die Heizzeit nach einer abgebrochenen Abtauung fest. Nach Ablauf dieser wird die abgebrochene Abtauung fortgesetzt.
Ich meinte 500D. Das ist die Sperrzeit für ein erneutes Abtauuen.
Viele Grüße
Flo
Genau, 500D ist der besagte Parameter.
Dieser steht im Auslieferungszustand auf 90 Minuten.
Nun sollte @Michl_80 mal in Codierebenen 2 nachschauen was bei ihm eingetragen ist.
Denn seine 60 Minuten decken sich nicht mit den eigentlichen 90 Minuten.
Sonnige Grüße
Thilo
Kann es sein, daß gewisse Parameter in der Codierebene 2 versteckt sind?
Im Wartungsbericht finde ich den Parameter 500D, in der Codierebene 1 und 2 nicht?
Du hast Recht. Ich habe zwar den Parameter in meiner Liste, Ausdrucken, gefunden aber in der Steuerung ist er versteckt.
Entweder mit Vitosoft den Parameter aufsuchen oder nun doch vom Fachbetrieb überprüfen lassen.
Kann ich mir als Privatperson die Software kaufen und registrieren?
Ich habe nun den Parameter 500D mit der Vitosoft überprüft und dieser ist mit 90 hinterlegt. Also 90 Minuten.
Sollte somit passen.