Guten Abend zusammen,

 

ich habe eine Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14.

 

Könnte mir bitte jemand dafür die Pin-Belegung für die Stecker X5/X7 nennen? Sind die Pins in der Außeneinheit mit der Inneneinheit identisch bzw. wie ist die Pin-Belegung (Leitungs-Nr. zu Stecker) für die Inneneinheit?

 

Gerne auch gleich für die Sensorleitung X25 und X18...

 

Vielen Dank und viele Grüße

 

JohnnyB

2 ANTWORTEN 2

Hallo zusammen,

 

darf ich hier nochmal nachfragen?

Bei mir sind die Leitungen aktuell folgendermaßen belegt - ist das korrekt?

 

X15/X7:

X15

Leitung -- Stecker

1 -- 1

2 -- 2

7 -- 3

8 -- 4

3 -- (6/7/8/9)

 

X7:

5 -- 6

6 -- 7

 

Leitung 4 ist bei mir offen - ist das korrekt?

 

X25:

1 -- 1

2 -- 2

4 -- 3

5 -- 4

6 -- 5

7 -- 6

8 -- 7

9 -- 8

10 -- 9

11 -- 10

12 -- 11

13 -- 12

 

X18:

3 -- 2

14 -- 3

15 -- 4

 

Bitte freundlich um Antwort - danke!

Meine Anlage geht aktuell auf Störung Kältekreis 05 / 07 - kann das an der falschen Pin-Belegung liegen?