Hallo,

 

bei meiner Wärmepumpe Vitocal 333-g C06 läuft die Pumpe der Primärquelle immer mit 70% Ansteuerung. (Außer zu Beginn, dann 100%). 

Die sich einstellende Temperaturdifferenz zwischen Vor-/Rücklauf ist demnach bei den aktuellen Temperaturen und Verdichterdrehzahlen (20%) sehr gering (<1K).

Nun gibt es auf Codierebene 1 die Möglichkeit, die Pumpenansteuerung in 7401 zu ändern. Dort habe ich die Auswahl zwischen 0-3. Leider wird die Pumpe immer mit 70% angesteuert (Auswahl von "3" ändert nichts an der Ansteuerung der Pumpe). (Pumpe ist Grundfos, 7400 ist in Codierebene 1/2 nicht vorhanden)

Gibt es dafür einen Grund? Kann man dies ändern?

Vielen Dank,

Oliver König

 

1 ANTWORT 1

Hallo Oliver,

da du eine invertergesteuerte Wärmepumpe hast, ist es im Sekundär- wie im Primärkreis normal, dass es bei einer geringen Leistungsanforderung zu einer geringen Temperaturdifferenz kommt. Dies ist hier nicht wie bei einer Wärmepumpe mit fixspeed Verdichter. Ich empfehle dir, alle diesbezüglichen Einstellungen so zu lassen.

Viele Grüße
Flo