Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit meiner Anlage. Der Pufferspeicher heizt ohne Grund auf die Warmwassertemperatur und stellt es in den Heizkreisen bereit.
Ich hatte jetzt den Vorlauf auf den Etagen abgestellt, damit der Boden nicht mit dieser Temperatur angefahren wird.
Der Warmwasserspeicher wurde dann gar nicht mehr angefahren. Ich habe dann die Anlage neugestartet. Dann wurde wieder wie üblich Warmwasser mit 50 Grad aufbereitet und dann direkt im Anschluss auch wieder der Pufferspeicher mit dieser Temperatur geheizt. Das war vorher nie der Fall, höchsten 36 oder 38 Grad. Kennt jemand das Problem, was ist hier los?
Hallo vollstrecker,
an deiner Anlage sollte einmal das interne Umschaltventil überprüft werden. Eventuell hat dieses einen Defekt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
das haben wir getestet. Das scheint zu funktionieren. Können Sie mir sagen, ob es normal ist das der Pufferspeicher auch mit einer so hohen Vorlauftemperatur, immer nur punktuell für kurze Intervalle hochgeheizt wird? Es gibt hier auch selten einen längeren Heizvorgang, immer nur solche Spitzen. Aktuell lieg die Außentemperatur bei 8.2 Grad, da kommt mir die Vorlauftemperatur doch sehr hoch vor.
Viele Grüße
Es kann in der Regelung geschaut werden, was die Wärmepumpe gerade macht. Wenn sie in der Warmwasserbereitung ist und der Puffer wird sehr warm, dann kann es nur das Umschaltventil sein.
Viele Grüße
Flo