weiß jemand, warum die Wärmepumpe den Pufferspeicher aufheizt, obwohl die Fussbodenheizung abgeschaltet ist? Das Trinkwasser wird in einem separaten Speicher erwärmt.

 

Gruß

 

Leinad59

3 ANTWORTEN 3

Hallo Leinad59,

 

wird der Pufferspeicher dauerhaft aufgeheizt? Ansonsten ist es normal, dass nach der Warmwasserbereitung das Umschaltventil umschaltet und die Restwärme in den Puffer geleitet wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das jetzt ein paar Tge beobachtet. Ja, es stimmt, dass die Temperatur im Pufferspeichen nach der Warmwassererwärmung um ca. 1 Grag ansteigt und dann langsam wirder fällt. Jedoch fällt die Temperatur des Pufferspeichers nicht unter 30 Grad, was ich bei einer Umgebungstemperatur von ca. 18 - 20 Grad.

 

Gruß Leinad59

Der Pufferspeicher ist ja auch gedämmt und zur Überschusswärme kommt auch noch die Übertragungswärme hinzu. Für mich sieht alles normal aus. 

 

Viele Grüße
Flo