Reglerkreis vitocal 200s zyklische Fehler 1A und 5F

Hi, seit heute konnte ich die Wärmepumpe vitocal 200s d.16 nicht bedienen, Abhilfe nur über ein hartes Neustart möglich . Dannach lief alles in Ordnung. Dennoch möchte ich wissen was die Meldungen bedeuten und ob etwas defekt ist. Hier die Meldungsshistorie des Reglerkreises:

IMG_9993.jpeg
IMG_9992.jpeg
IMG_9991.jpeg
IMG_9990.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Meldung ist ein Kommunikationsfehler für den Sauggas-, Vorlauf- und Flüssiggassensor. Ich empfehle dir, die Anlage zu beobachten und sollte dies wieder auftreten, soll dein Fachbetrieb die Kommunikationsleitung zur Außeneinheit prüfen.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Leon1,

 

tritt die Meldung während der EVU-Sperre auf?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, die Wärmepumpe hat keine EVU-Sperre bzw. Ist nicht an eine Wärmepumpestromtarif angeschlossen. Fehler trat nur einmal auf, es wäre wichtig zu wissen welche  Bedeutung die zyklische Fehler aufweisen. 

Grüsse Leon1

 

Die Meldung ist ein Kommunikationsfehler für den Sauggas-, Vorlauf- und Flüssiggassensor. Ich empfehle dir, die Anlage zu beobachten und sollte dies wieder auftreten, soll dein Fachbetrieb die Kommunikationsleitung zur Außeneinheit prüfen.

 

Viele Grüße
Flo