abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Sole Druck BWC 301.B10

Guten Tag,

 

könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen und mir den optimalen Sole Druck für eine BWC 301.B10 Flächenkollektor Anlage nennen?

 

Der Ausgleichsbehälter ist mit 1,5 bar befüllt.

 

Vielen Dank schon mal für eure Antworten.

3 ANTWORTEN 3

Soledruck sollte immer so um die ca. 2,0 bis 2,2 sein.

 

Das Ausdehnungsgefäß muss dann entsprechend des Volumens und der Temperaturen eingestellt werden.

 

Hierbei kann die Reflexapp Helfen.

 

Reflex App 

Danke für die schnelle Antwort.

Mir scheint aber 2 - 2,2bar ein bisschen zu hoch, da der verbaute Druckwächter nur bis 1,5 bar geht.

Hallo StKir33,

 

in der Regel ist es so, dass der Soledruck nicht tiefer als 1 bar betragen sollte. Die genaue Höhe hängt von den Systembedingungen ab, so wie dlfe bereits mitgeteilt hat. Am besten sprichst du einmal deinen ausführenden Fachbetrieb darauf an. Diese muss dabei nämlich auch die Druckvorlage des Ausdehnungsgefäßes entsprechend anpassen.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren