Umwälzpumpe für Vitocal 350 Typ BWH110 CD60

Wärmepumpe Serien Nr. 3004404 701073108

Die Umwälzpumpe=Sekundärpumpe muss ausgetauscht werden: installiert wurde ursprünglich im Oktober 2007 die Umwälzpumpe Wilo mit Serien Nr. 9535104.

Welche neue Umwälzpumpe (Typen, Produkt  Bezeichnung) muss ich nun bestellen? 

5 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo WolfBoeger,

 

einen direkten Nachfolger haben wir für die Pumpe nicht. Im Grunde kannst du jede Umwälzpumpe einsetzen, welche ausreichend Umlauf hat. Ich empfehle dir, durch deinen Fachbetrieb eine passende einsetzen zu lassen.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Aufgrund Ihrer Empfehlung habe ich heute die Umwälzpumpe (Sekundärpumpe) durch "normalen Techniker" austauschen lassen  - die Störmeldung A08 (Hochdruck) erscheint nach ca. 8 Minuten (WW Aufheizung) immer noch, das Überwachungsgerät schaltet die Wärmepumpe ab, schaltet nach 20 Minuten wieder ein und wieder nach ca. 8 Minuten ab. 

WW Sollwert 48

Das Überwachungsgerät der Wärmepumpe schaltet immer ab bei Sekundärvorlauf 60 und -rücklauf 47,7 .

Selbst wenn ich den Sollwert auf 45 reduzieren, erscheint diese Störung trotzdem!

Ich hatte vergeblich versucht, einen Fachbetrieb für einen Einsatz gewinnen kann - obwohl ich alle in meiner Region  angesprochen hatte.

Was kann ich tun???  

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Läuft die Pumpe denn mit 100% Leistung? Denn mit 13K ist die Temperaturdifferenz noch immer zu groß.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Die Pumpe läuft wohl zu 100% normal: das WW heizt von 39 auf 44 Grad in 10 Minuten auf - aber der Sekundärvorlauf/-rücklauf erreichen dann 61 / 48 und das Überwachungsgerät schaltet ab; Störmeldung A08 erscheint. Bisher konnte ich keinen Fachbetrieb überreden (trotz Viessmann Hilfe), sich um die Beseitigung der Störhilfe zu bemühen. 

Offensichtlich müssten verschiedene Ursachen untersucht werden: z.B. Luft in der (Boiler)Zuleitung, EEV Leiterplatte, Expansionsventil, uam. 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Deine Wärmepumpe hat keine EEV-Leiterplatte. Wenn die Pumpe neu ist, dieselbe Leistung wie die alte hat und mit voller Leistung in Betrieb ist, dann kann die Ursache nur sein, dass sich der Widerstand in der Rohrleitung erhöht hat. Das könnte ein verstopfter Verflüssiger oder eine Absperrventil sein, welche nicht voll geöffnet ist.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo WolfBoeger,

 

einen direkten Nachfolger haben wir für die Pumpe nicht. Im Grunde kannst du jede Umwälzpumpe einsetzen, welche ausreichend Umlauf hat. Ich empfehle dir, durch deinen Fachbetrieb eine passende einsetzen zu lassen.

 

Viele Grüße
Flo

Aufgrund Ihrer Empfehlung habe ich heute die Umwälzpumpe (Sekundärpumpe) durch "normalen Techniker" austauschen lassen  - die Störmeldung A08 (Hochdruck) erscheint nach ca. 8 Minuten (WW Aufheizung) immer noch, das Überwachungsgerät schaltet die Wärmepumpe ab, schaltet nach 20 Minuten wieder ein und wieder nach ca. 8 Minuten ab. 

WW Sollwert 48

Das Überwachungsgerät der Wärmepumpe schaltet immer ab bei Sekundärvorlauf 60 und -rücklauf 47,7 .

Selbst wenn ich den Sollwert auf 45 reduzieren, erscheint diese Störung trotzdem!

Ich hatte vergeblich versucht, einen Fachbetrieb für einen Einsatz gewinnen kann - obwohl ich alle in meiner Region  angesprochen hatte.

Was kann ich tun???  

Läuft die Pumpe denn mit 100% Leistung? Denn mit 13K ist die Temperaturdifferenz noch immer zu groß.

 

Viele Grüße
Flo

Die Pumpe läuft wohl zu 100% normal: das WW heizt von 39 auf 44 Grad in 10 Minuten auf - aber der Sekundärvorlauf/-rücklauf erreichen dann 61 / 48 und das Überwachungsgerät schaltet ab; Störmeldung A08 erscheint. Bisher konnte ich keinen Fachbetrieb überreden (trotz Viessmann Hilfe), sich um die Beseitigung der Störhilfe zu bemühen. 

Offensichtlich müssten verschiedene Ursachen untersucht werden: z.B. Luft in der (Boiler)Zuleitung, EEV Leiterplatte, Expansionsventil, uam. 

 

Deine Wärmepumpe hat keine EEV-Leiterplatte. Wenn die Pumpe neu ist, dieselbe Leistung wie die alte hat und mit voller Leistung in Betrieb ist, dann kann die Ursache nur sein, dass sich der Widerstand in der Rohrleitung erhöht hat. Das könnte ein verstopfter Verflüssiger oder eine Absperrventil sein, welche nicht voll geöffnet ist.

 

Viele Grüße
Flo