Hey lieber User,
Vorgestern hatte mein Elektriker nochmal den Temperaturfühler versetzt. Seit gestern kommt dir Fehlermeldung Kältekreis05. Folgende Auswertung kam raus. Kann mir jemand sagen, ob es mit dem Fühler zu tun hat? Oder was genau ist hier das Problem?
Liebe Grüße, Effi
Hallo
Dies ist die Bedeutung von Fehlercodes im Kühlkreislauf Ihres Geräts.
10 | H | Verdichter hat sich ausgeschaltet. | Keine Maßnahme erforderlich |
18 | S | Störung Verdichter (allgemeine Meldung) | Abhängig von weiteren Meldungen | Weitere Meldungen zum Verdichter und Inverter beachten (ab Meldungscode „80“). |
80 | H | Überstrom Verdichter |
Schöne Grüße
Vielen Dank für die zügige Rückmeldung.
Es war sehr hilfreich zu verstehen was der Fehler bedeutet.
Haben Sie eine Idee woran das liegen kann, oder was ich dagegen machen kann?
Lg effi
Hallo
Wie aus den Fehlercodes hervorgeht, zieht der Kompressor während des Betriebs zu viel Strom, sodass der Wechselrichter den Kompressor abschaltet. Die Funktion des Kompressors sollte von einem Kältetechniker überprüft werden, aus der Ferne ist es schwierig, eine genaue Diagnose zu stellen.
Wicklungswiderstand am Verdichter messen. Widerstand muss an allen Wicklungen ähnlich sein (±10 %). Für mΩ geeignetes Messgerät verwenden.
Schöne Grüße
Guten Tag, der Kältetechnik ist informiert allerdings zu dieser Zeit natürlich schwierig mit "Terminen". Die Heizung lief die Ganze Zeit mit Strom weiter. Es kam dann die Fehlermeldung Strömungswächter 06. Der Druck der Heizung war auf 0 und die Heizung extrem laut. Wir haben dann Wasser aufgefüllt und der Druck ist wieder bei 1.5. Leider wird weder die Heizung und das Warmwasser warm. Hat jemand eine Idee wie ich kurzfristig wieder warmes Wasser und die Heizung warm bekomme über den Strom bis der Klimatechniker kommt? Ich habe eine schwangere Frau zuhause und bin über jegliche Tipps dankbar. Liebe Grüße und Frohe Weihnachten
Hallo
Der Sicherheitsthermostat der Elektroheizung muss entsperrt werden.
Grüße
Wenn ich es jetzt noch in der Bedienungsanleitung finden würde. Wie entsperre Ich den Sicherheitsthermostat?
Ich sehe das Bild jetzt erst! Danke
Hallo
So sieht das reale Bild der Vitocal 200-A aus.
Grüße
Ich habe den Knopf jetzt gedrückt. Es hat sich weder im Bildschirm noch sonst irgendwas bemerkbar gemacht. Ist das normal? Lg
Hallo
Bitte fotografieren Sie den Startbildschirm und drücken Sie ? 4 Sekunden lang gedrückt halten und erneut fotografieren.
Grüße
Hallo
Jetzt funktioniert die elektrische Heizung in Stufe 3 einwandfrei.
Grüße
Herzlichen Dank. Wie lange kann es dauern bis wie wieder warmwasser haben? Dauert bestimmt seine zeit oder Lg
Hallo
Zuerst wird das Warmwasser auf Ihre gewünschten 48 Grad erwärmt und dann beginnt die Heizung des Hauses. Wenn Sie das Haus sofort heizen möchten, senken Sie die Warmwassertemperatur.
Grüße
Vielen Dank für alles. Ich hoffe dass ich die nächsten Stunden wieder Wärme habe:)
Frohe weihnachten
Hallo
Ich wünsche dir auch ein frohes und warmes Weihnachtsfest.
Grüße