abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Verdichterstarts beim Abtauen

Hallo zusammen, meine Wärmepumpe Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 zeigt mir  zur Zeit bei unter 0 Grad 21 Verdichterstarts mit 21 Stunden Laufzeit an. Hab mal irgendwo gelesen, dass der Zähler auch beim Abtauvorgang mit zählt...? Ist das so, oder bleibt der Verdichter beim Abtauen an und Startet nicht immer wieder neu? 

 

Gruß Rene 

7 ANTWORTEN 7

Ah ok super vielen dank. Also sind es keine Verdichterstarts, sondern Abtauvorgänge... Kann man irgendwie Verdichterstarts von Abtauvorgängen unterscheiden, bzw getrennt ansehen? Gruß Rene 

Hello Rene, with my Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221. E.06, each de-icing cycle requires 2 compressor starts. You can clearly see it in the screenshot below from this morning. Three de-icing cycles took place during that time. 

 

Regs.,

Pavel

Image 01.12.2023 at 23.34.jpeg

Und kann man das irgendwie minimieren? Dachte immer viele Verdichterstarts sind nicht gut für die Wärmepumpe? Gruß Rene

Da kannst du nichts optimieren, da ohne Enteisung am Wärmetauscher nichts getauscht wird.

In der Regel hält ein Verdichter 100000 Starts durch. Und diese extreme Situation mit der Vereisung ist nur bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temp. um 0°C. Alles im normalen Bereich.

Gruss ralf

As for the de-icing, I do not think it can be reduced. My experience is that the de-icing process is not so effective while the heat pump is in the super silent mode. At the end of November, I was always running the heat pump in the super silent mode and the de-icing took place almost every hour. I switched the heat pump to standard mode and now the de-icing takes place every 3-4 hours. In this way, the compressor starts are less often. This is what I observed in the last couple of days when the weather started to be colder. But I am still learning how the heat pump behaves in different conditions.

 

Pavel

Hallo rsfox85, ich kann das so bestätigen. Der Verdichter geht aus, startet zum Abtauen neu (da Verflüssiger und Verdampfer "getauscht" werden), geht nochmal aus und startet dann wieder zum Heizen, siehe hier das Diagramm dazu:

Mauerwinkel_0-1701715050244.png

Jeder Stopp dauert aber nur ca. 90 sek, sollte von daher unkritisch sein. Leider zählt die App jeden Stopp, so dass man das nicht unterscheiden kann.

 

VG Holger

Top-Lösungsautoren