Hallo, aufgrund geplanter Anschaffung einer Photovoltaikanlage fragen wir uns, ob unsere Wärmepumpe SG ready ist. Herstellungsjahr der Wärmepumpe laut Label ist 2013. Unter Waermepumpe.de in der
finden wir sie nicht. Bereits jetzt schon mal Danke für ein Feedback.
Beste Grüße
Oli
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, deine Wärmepumpe kann kein Smart Grid. Alternativ kannst du eine Betriebsartenumschaltung verwenden, um somit den Sollwert zu erhöhen und noch etwas mehr Wärme zu speichern.
Die externe Betriebsartenumschaltung wird durch das potentialfreie Schließen der Kontakte X3.12 und X3.13 ausgeführt. Anschließend kannst du über die Parameter 7011, 7012 und 7013 die Voraussetzungen der Betriebsartenumschaltung festlegen. Du findest die Beschreibungen dazu ab Seite 108. Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen bleiben.
Viele Grüße
Flo
Hallo Oli,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
die Seriennummer lautet
7440980301356101
beste Grüße
oli
Danke, deine Wärmepumpe kann kein Smart Grid. Alternativ kannst du eine Betriebsartenumschaltung verwenden, um somit den Sollwert zu erhöhen und noch etwas mehr Wärme zu speichern.
Die externe Betriebsartenumschaltung wird durch das potentialfreie Schließen der Kontakte X3.12 und X3.13 ausgeführt. Anschließend kannst du über die Parameter 7011, 7012 und 7013 die Voraussetzungen der Betriebsartenumschaltung festlegen. Du findest die Beschreibungen dazu ab Seite 108. Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen bleiben.
Viele Grüße
Flo
Danke für die Nachricht.
beste Grüße
oli
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |