Volumenstrom / Drehzahl Pumpe

Hallo zusammen,

ich habe eine Vitocal 222-S seit Sommer diesen Jahres in Betrieb. Jetzt wurde der Heizbetrieb zugeschaltet. Fußbodenheizung mit ein paar Heizkörpern (welche aber keinen extra Heizkreis bilden). Alle Ventile geöffnet.

 

Die Wärmepumpe taktet aber relativ oft im Heizbetrieb. Der Volumenstrom liegt bei 800-900l/h. Die interne Pumpe läuft aber auch nur mit 40-50% Drehzahl. Sollte die Pumpe nicht auch schneller laufen um mit mehr Volumenstrom weniger zu takten? Kann der HB das einstellen? Welcher Parameter wäre zuständig? Ist eine E-Serien Anlage, somit habe ich ja selbst keinen Zugriff.

 

Vielen Dank

Stefan

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der für die Abtauung notwendige Mindestvolumenstrom wird durch HydroAutoControl sichergestellt. Wie hoch der Volumenstrom für deine Heizkreise sein sollte, hängt von deinen Heizflächen ab. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Stefan222,

 

die Drehzahl der Pumpe für den Heizbetrieb im Heizkreis 1 wird über den Parameter 1102 eingestellt.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für die Antwort. Gibt es für die Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 einen Mindestvolumenstrom?

Jetzt ergeben sich rund 890l/h bei 49% Pumpendrehzahl.

Auf welchen Wert sollte man günstigerweise einstellen?

 

Vielen Dank Stefan

Der für die Abtauung notwendige Mindestvolumenstrom wird durch HydroAutoControl sichergestellt. Wie hoch der Volumenstrom für deine Heizkreise sein sollte, hängt von deinen Heizflächen ab. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo