abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 161-A läuft durch

Hallo,

wir haben in einer Doppelhaushälfte eine Vitocal 161.A02 mit Abluftanlage zur Erwärmung des Warmwassers. Kombiniert ist sie mit einem Vitodens 200. Sie ist 5 Jahre alt.

Seit einiger Zeit (der Mieter hat es gerade an seinem hohen Stromverbrauch bemerkt) läuft die Anlage durch, scheinbar, ohne zu regeln. Es sind 50 Grad WW-Temperatur eingestellt, Anzeige steht bei 53,4 Grad (Gaskessel-WW ist nur auf 41 Grad, daher kommt es also nicht). Sie zieht konstant ca. 650 W, was täglich über 15 kWh entspricht. Gebläse läuft auf hoher Stufe. Testweise haben wir Legionellen-Erwärmung ausgeschaltet, das hat nichts geändert. Servicetechniker der Heizungsfirma hat den Deckel abgemacht und die WP mit Sauger und Wasser gereinigt. Danach lief sie für einige Stunden mit ca. 420 W, nun ist der alte Fehler wieder da. Sporadisch erscheint auch Fehler SHD, der nach Aus- und wieder Einstecken meist verschwindet bzw. nun auch vom Servicetechniker zurückgesetzt wurde. Jemand einen Rat ? 

Grüße

Carsten

2 ANTWORTEN 2

Hallo herr-batz,

 

ich empfehle, hier einmal den Kältekreis überprüfen zu lassen. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Antwort, ich hoffe, damit kann der Servicetechniker was anfangen.

Grüße

Top-Lösungsautoren