Vitocal 200-A Frostschutz Heizkörperkreis deaktivieren

Hallo Zusammen,

in unserem sanierten Zweifamilienhaus haben wir seit diesem Jahr eine Vitocal 200-A in Verbindung mit einem Vitocrossal 300 verbaut.
Nun ist es ja so, dass es in der Viessmannregelung einen Frostschutz gibt, der die Heizkreispumpen bei einer Außentemperatur von unter 3 Grad auf Dauerbetrieb schaltet, egal ob diese nach Zeitprogramm laufen sollen oder nicht.

Unsere Anlage wurde nach dem Schema 4802421 ausgeführt, jedoch besitzt der Heizkörperkreis keine separaten Mischer.
Dadurch zieht dieser Kreis beim Frostschutzbetrieb die Temperatur aus meiner Anlage.

Welcher Wert in der Codierebene 2 muss im Heizkreis der Heizkörper verstellt werden, dass der Frostschutz deaktiviert werden kann?

Unser Haus besitzt neben den Heizkörpern auch eine Fußbodenheizung, Frostgefahr daher nicht vorhanden.

Viele Grüße

Simon Kleber
3 ANTWORTEN 3

Hallo Simon,

die Umwälzpumpe für den Heizkörperkreis läuft nicht wegen dem Frostschutzbetrieb, sondern wegen dem Heizbetrieb. Wie ist die Raum-Soll-Temperatur eingestellt und welche Schaltzeiten sind vorgegeben?

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

der Heizkörper Kreis ist jeden Tag von 05:00-08:00 und von 18:00-22:00 Uhr auf Normalbetrieb, dazwischen ist er auf Standby. Die Zeiten sind in der App eingestellt worden.

Schöne Grüße
Simon

OK, die Frostschutzeinstellung wird über den Parameter 7006 vorgenommen.

Viele Grüße
Flo