Vitocal 200-S Betriebszeit festlegen

Hallo Community,

 

wir haben eine Vitocal 200-S und seit 2 Monaten eine PV-Anlage.

beides ist nicht miteinander gekoppelt.

 

ich habe beobachtet, dass die Wärmepumpe 1-2 Mal pro Tag anspringt, zu unterschiedlichen Zeiten.

 

Manchmal zu Zeiten, wenn die PV ausreichend Strom produziert, aber sehr oft in Randzeiten, wo nicht genug PV-Strom da ist.

 

Speicher ist zwar bestellt, dauert aber noch Monate…

 

Daher war meine Überlegung:

Kann ich bei der Vitocal manuell einstellen, dass sie nur in einem bestimmten Zeitfenster anspringen darf oder bevorzugt laufen soll?

Zum Beispiel 9:00-19:00 Uhr oder so?

Geht das, wenn ja, wie?

 

Vielen Dank und viele Grüße 

Frank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Frank,

 

>>Wärmepumpe 1-2 Mal pro Tag anspringt

Versuche der WW es als erstes auszutreiben, dass sie 2 mal für WW startet.

Hast du einen Zirkulationspumpe?

Vorschlag eine bedarfsgerechte Einstellung der Pumpe

Bsp je nach Tages Rhythmus :

Morgens 6:00 bis 8:00 im !!! Programm Intervall 5/25 !!!
Mittag falls jemand zu Hause ist 12:00 bis 14:00 !!! Programm Intervall 5/25 !!!
Abends ab Feierabend bis 21:00 !!! Programm Intervall 5/25 !!!

Damit sollte der Speicher 24h reichen, außer bei einem Vollbad.

 

 

WW Temperatur Einstellungen:

Temperatur "Normal" Sollwert 42 Grad Zeit Programm 0-24 Uhr
WWTemp2 Sollwert 50 Grad Zeit Programm 13-15 Uhr
Zu dieser Uhrzeit ist idR auch ohne PV Überschuss der Maxwert der Außentemperatur und die Vitocal hat den besten COP
Gleichzeit sollte die PV den höchsten Ertrag haben.

Sollte es einen erhöhten WW Bedarf geben schaltet die Vitocal bei 42 Grad wieder ein.
Die Temperatur sollte nicht zu weit unter Sollwert fallen, weil sonst der Heizstab zuschaltet.

Deswegen die Nachladung mit 0-24h

 

probiere das mal so aus.

 

VG Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Frank,

 

>>Wärmepumpe 1-2 Mal pro Tag anspringt

Versuche der WW es als erstes auszutreiben, dass sie 2 mal für WW startet.

Hast du einen Zirkulationspumpe?

Vorschlag eine bedarfsgerechte Einstellung der Pumpe

Bsp je nach Tages Rhythmus :

Morgens 6:00 bis 8:00 im !!! Programm Intervall 5/25 !!!
Mittag falls jemand zu Hause ist 12:00 bis 14:00 !!! Programm Intervall 5/25 !!!
Abends ab Feierabend bis 21:00 !!! Programm Intervall 5/25 !!!

Damit sollte der Speicher 24h reichen, außer bei einem Vollbad.

 

 

WW Temperatur Einstellungen:

Temperatur "Normal" Sollwert 42 Grad Zeit Programm 0-24 Uhr
WWTemp2 Sollwert 50 Grad Zeit Programm 13-15 Uhr
Zu dieser Uhrzeit ist idR auch ohne PV Überschuss der Maxwert der Außentemperatur und die Vitocal hat den besten COP
Gleichzeit sollte die PV den höchsten Ertrag haben.

Sollte es einen erhöhten WW Bedarf geben schaltet die Vitocal bei 42 Grad wieder ein.
Die Temperatur sollte nicht zu weit unter Sollwert fallen, weil sonst der Heizstab zuschaltet.

Deswegen die Nachladung mit 0-24h

 

probiere das mal so aus.

 

VG Michael

Hi Michael,

 

erst mal vielen Dank!

 

ja, wir haben eine Zirkulationspumpe.

Aktuell Mo-So, 5:30-22:00 5/10 Takt

 

Heizstab ist deaktiviert, also der würde nicht anspringen.

 

Diese Passage habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden:

 

Morgens 6:00 bis 8:00 im !!! Programm Intervall 5/25 !!!
Mittag falls jemand zu Hause ist 12:00 bis 14:00 !!! Programm Intervall 5/25 !!!
Abends ab Feierabend bis 21:00 !!! Programm Intervall 5/25 !!!“

 

kannst Du mir da vielleicht nochmal etwas auf die Sprünge helfen?

Bin Neuling/Amateur auf dem Gebiet🙈

 

Danke und viele Grüße 

Frank

PS:

Anlage war bisher so eingestellt, „Normal“ mit 50°C und das 24/7.

Wobei es auch einen Wert „Oben“ gibt, den ich aber nirgends einstellen kann…

 

meinst wirklich auf 42° und 2h auf 50°?

oder eher auf 50° und 2h auf 60°?

mit den bisherigen Wassertemperaturen sind wir eigentlich zufrieden…

 

 

66194959-A840-46D3-A653-2597B7315C78.png

Hallo Frank,

 

dann stell im ersten Schritt das Zirkulationsprogramm von  5/10 Takt auf 5/25 Takt um.

Das wird zu 95% völlig reichen.

 

ob du die Zirkulationspumpe dann noch am Vormittag und Nachmittag nur zum Händewaschen laufen lassen willst, musst du selbst entscheiden und austesten.

idR braucht man das WW ohne Verzögerung ja nur morgens, Mittags und Abends.

 

Eine WW Temp von 60 Grad schafft die Wärmepumpe ohne Heizstab sowieso nicht.

Sie schafft Vorlauf 60 Grad, damit bekommt das  WW max auf 55 Grad.

 

Wenn du die WW Temp höher als unten von mir vorgeschlagen haben möchtest würde WW Temp2 auf 52 oder 53 Grad einstellen  und die normale WW Temp von 50 auf 45 senken.

Im Normalfall hast dann die 52 Grad.  Am nächsten Vormittag wird  die Temperatur dann vermutlich auf ca 47 Grad gefallen sein, bis Mittag wieder nachgeheizt wird.

 

Da musst du einfach ein paar Tage ausprobieren.

 

VG Michael

 

 

 

Super, jetzt hab ichs auch geschnallt, danke👍

Vielen Dank für die Tipps.

Werde es mal ausprobieren mit den Temperaturen, wie von dir vorgeschlagen, ggf. mal nachjustieren (hochdrehen).

 

Zirkulation stell ich mal auf 5/25 um, lasse den Zeitplan aber erst mal. 

Noch was anderes: Ist es normal, dass man das nicht über die ViCare-App einstellen kann?

Zeitplan für Warmwasser geht, aber nicht für die Zirkulation….

Ja in der App ist nicht alles implementiert.

 

probiere ein paar Tage bis du für dich die richte Einstellung hast.

 

>>2 Monaten eine PV-Anlage.

beides ist nicht miteinander gekoppelt.

Wenn beide Gerät SG-ready sind brauchst du nur ein 2 adriger Installationskabel zwischen WR und der Vitocal.

Das kostet Material dafür dürfte keine 100€ ausmachen.

 

Beim WW wird das mit der neuen Einstellungen dann  keine großen Mehrwert mehr bringen.

Aber du kannst damit bei Sonne den Estrich und das  Haus unter Tags etwas überheizen, das lohnt sich dann schon.

 

VG 

 

 