abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-S mit langer Leitung?

Liebe Wärmepumpen-Freunde,

ich bin angehender Bauherr und habe eine Frage an die Wirkungsgrad-Profis unter euch.

Unser Bauträger plant eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 in Split-Aufstellung.

Das Außengerät soll ca 9m entfernt vom Innengerät stehen. Ich kann mir nun aber vorstellen, dass in dieser "langen" Leitung ein Druckverlust zu reduzierten Massenströmen führen kann.

Oder kurz: es wird mehr Leistung benötigt für die selbe Kälteleistung.

 

Habt ihr hier Erfahrungen oder Messwerte? Ab wieviel Meter wird es merkliche Verluste geben?

Danke euch für eine Rückmeldung!

 

Liebe Grüße

Pierre alias SchmierrePitt

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Pierre,

 

rechne dir vorher auch mal aus ob sich die Aktion amortisiert.

Was wird das Haus an Heizenergie pro Jahr benötigen?

Bsp. 10.000kWh thermisch.

mit COP 4 sind das 2500kWh Strom.

Sagen wir der Verlust in der Leitung wäre mit mit Zusatzdämmung nur noch 1%.

15 Jahre * 25 kWh * 0,3€ sind das etwa 115 €. mit steigen Strompreisen evtl.  200€ Ersparnis.

 

Mehr sollte die Aktion nicht kosten.

 

Als Material käme so etwas in Frage

https://www.isolier-fuchs.de/rohrisolierung-2m-pe-selbstklebend-isolierschlauch-9mm-isolierstaerke-n...

 

oder ein  Kautschuk Material, Armaflex o.ä. das ist flexibler.

 

Mit der Zusatzdämmung werden die Rohre nachträglich vermutlich nicht mehr (so leicht) durch das HT Rohr gehen. Das HT Rohr müsste dann gleich mit den Kältemittelleitungen verlegt werden.

Ob sich da dein Bauleiter drauf einlässt weiß ich nicht.

 

Auf alle Fälle darf die weiße Dämmung der Kältemittelleitungen niemals direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Nach den 5 Jahre Gewährleistung sieht das dann so aus: 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-muessen-die-Kaeltemittelleitung...

 

Das kurze Stück wo die Kältemittelleitungen aus dem HT Rohr kommt und dann zum Außen Gerät geht würde ich mit einer Blech-Ummantelung schützen

https://www.isotec-isolierungen.de/Blech-Ummantelung

 

VG  und auch schöne Ostern.

 

Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Pierre,

 

diese Angaben findest du in der Planungsanleitung deiner WP.

 

Es ist nicht verkehrt um die weiße Kältemitteldämmung noch zusätzlich eine herkömmliche feuchte unempfindliche Rohrdämmung anzubringen.

Zumindest um die dickere Heißgas-Leitung.

 

Wenn im Wort-Case Wasser in den Installationskanal eindringt und die Dämmung nass wird und dadurch schon in den Leitung eine deutliche Enthitzung oder gar Kondensation eintritt, kann der Verlust noch deutlich höhere sein.

 

VG Michael

Leistungskorrektur.PNG
Mega...
Vielen Dank!!!
Hast du zufällig eine Rohrdämmung als Beispiel für mich? Das würde ich dann dem Architekten bzw Bauleiter so durchgeben!

Vielen Dank...
Frohes Osterfest
P
AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

Hallo Pierre,

 

rechne dir vorher auch mal aus ob sich die Aktion amortisiert.

Was wird das Haus an Heizenergie pro Jahr benötigen?

Bsp. 10.000kWh thermisch.

mit COP 4 sind das 2500kWh Strom.

Sagen wir der Verlust in der Leitung wäre mit mit Zusatzdämmung nur noch 1%.

15 Jahre * 25 kWh * 0,3€ sind das etwa 115 €. mit steigen Strompreisen evtl.  200€ Ersparnis.

 

Mehr sollte die Aktion nicht kosten.

 

Als Material käme so etwas in Frage

https://www.isolier-fuchs.de/rohrisolierung-2m-pe-selbstklebend-isolierschlauch-9mm-isolierstaerke-n...

 

oder ein  Kautschuk Material, Armaflex o.ä. das ist flexibler.

 

Mit der Zusatzdämmung werden die Rohre nachträglich vermutlich nicht mehr (so leicht) durch das HT Rohr gehen. Das HT Rohr müsste dann gleich mit den Kältemittelleitungen verlegt werden.

Ob sich da dein Bauleiter drauf einlässt weiß ich nicht.

 

Auf alle Fälle darf die weiße Dämmung der Kältemittelleitungen niemals direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Nach den 5 Jahre Gewährleistung sieht das dann so aus: 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wie-muessen-die-Kaeltemittelleitung...

 

Das kurze Stück wo die Kältemittelleitungen aus dem HT Rohr kommt und dann zum Außen Gerät geht würde ich mit einer Blech-Ummantelung schützen

https://www.isotec-isolierungen.de/Blech-Ummantelung

 

VG  und auch schöne Ostern.

 

Michael

Dankeschön!!!
AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Top-Lösungsautoren