Guten Tag!
Der Verdampfer meiner nagelneuen Vitocal 200-s vereist innerhalb einer halben Stunde und taut nicht ab. Nach 2 Stunden vollflächig mit Eiskristallen verschlossen. Störungsmeldung FF 07 "Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe ... Heizungsfachbetrieb informieren"
Der Wartungsdienst von Viessmann war heute hier und hat den Heizstab in Betriebsbereitschaft versetzt und den Differenzdruckregler am Heizwasserspeicher Vitocal 100 von 300 mbar auf 180 mbar gesenkt. Er war weg, bevor er die Funktion prüfen konnte. Das Problem ist geblieben.
Ich habe alle Thermostatventile auf 30 °C gestellt. Wasserdurchlauf funktioniert und ergibt ca. 1000 l/h.
Die Anlagenschaubilder habe ich abfotofrafiert, sind mir aber etwas unverständlich:
Abtauvorgang:
Oberste Zeile:
Inneneinheit: 29/-19,5 °C; WP: 11,6 °C; Außeneinheit: 29,2°C/-18,3 °C
Zeile 2:
Inneneinheit 28,2 °C 3,9 bara; WP: 67%; Außeneinheit: 18,2 bara 1,2 °
Zeile 3:
Heizungspumpe 100 %; Inneneinheit 1,1 K; WP: 1 K; Außeneinheit Venti 0%
Zeile 4:
Inneneinheit: t0 27,9 °C, Außeneinheit to: 28,9 °C
Zeile 5: Inneneinheit, Eintritt 26,7° Kältmittel 28,1° Drossel 78% Außeneinheit: Tropfen
WP-Betrieb vor Abtaubeginn:
Oberste Zeile:
Inneneinheit: 54,4°/76,4° ; WP: 14,5 °C; Außeneinheit: -3,7°/-23,3°
Zeile 2:
Inneneinheit 28,2 °C 17,9 bara; WP: 47%; Außeneinheit: 3,2 bara 2,6 °
Zeile 3:
Heizungspumpe 100 %; Inneneinheit -; WP: 21,5K; Außeneinheit 9K darunter 3,2 K; Venti 58%
Zeile 4:
Inneneinheit: t0: 28,3 °, Außeneinheit to: -25,6 °
Zeile 5: Inneneinheit, Eintritt 26,8° Kältmittel 28,6° Drossel 9% Außeneinheit: -
Nach vollständigem Verschluss mit Eiskristallen ist kein Luftstrom mehr zu spüren. Als die Vorlauftemperatur schließlich auf 24 °C abfiel und die Anlage weder im WP-Betrieb noch im Abtaubetrieb war, habe ich die Anlage abgeschaltet.
Eine Lösung würde deutlich helfen, meinen Holzvorrat zu schonen, zum Glück haben wir noch einen Ofen aber es wird Winter und schon das tagelange Warten auf den Service machte mich etwas nervös. Vielen Dank im Voraus für die richtige Lösung des Problems.
Viele Grüße
TK-WP
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Gut möglich daß hier Kältemittel entwichen ist oder der werkseitige Kältemittelinhalt nicht für besonder lange Leitungen ausreicht.
Laß dies mal prüfen und die Überhitzung messen.
To - 25 ° deutet auf Kältemittelmangel hin............
Du kannst ja mal selbst die Anschlüsse überprüfen ( Achtung !!! Keinesfalls selbst mit Werkzeug rangehen!!)
Taste sie ab........ ist es da irgendwo ölig?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
5 | |
3 | |
2 |