Hallo,

 

ich habe eine Vitocal 200A mit einem Vitocell 120e Pufferspeicher. Die Wärmepumpe ist nach Schema 4801938_2104_11 Variante 1 aufgebaut.

Der Holzofen speist den Puffer von ganz oben und und der Rücklauf ist ganz unten.

 

Der Holzofen hat einen Schaltkontakt um weitere Wärmequellen zu deaktivieren.

Ich würde gerne die Wärmepumpe abschalten (sperren) sobald der Holzofen an ist.

 

Wie löse ich das am besten?

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Niklas87,

 

über die externe Erweiterung EA1 kann die Funktion extern Sperren ausgeführt werden. 

 

Viele Grüße
Flo


@Flo_Schneider  schrieb:

Hallo Niklas87,

 

über die externe Erweiterung EA1 kann die Funktion extern Sperren ausgeführt werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Ergänzend dazu: Das Einfachste wäre hier noch ein Anlegethermostat, welcher an das Abgasrohr des Holzofens angelegt wird.

Danke Flo!

Wie verhält es sich dann mit dem Divicon, der würde dann weiter laufen oder?

Kann mir meine Ausseneinheit dann einfrieren?

 

@FrankyDas Anlegethermostat müsste aber auch irgendeinen Kontakt schalten und soweit ich das verstanden habe benötigte ich das EA1 um diesen Kontakt zu haben.

Ja, natürlich. Ist aber potentialfrei. Faktisch nur ein Draht hin und einer zurück.