Hallo zusammen,
Heute bei meiner Vitocal 200 S festgestellt:
Der Stellmotor vom Umschaltventil Heizen/WW läuft dauerhaft zwischen Heizen und WW hin und her!
Welchem Zweck soll das dienen???
Ist das "normal" oder ist da was defekt?
Bitte um Hilfe.
Danke
Hallo seb1821,
dass das Umschaltventil dauerhaft zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb umschaltet ist nicht normal. Hier sollte einmal im Relaistest geprüft werden, ob ein Defekt des Umschaltventils vorliegt oder eventuell das Relais auf der Grundleiterplatte defekt ist.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |