Hallo zusammen,
ich plane den Austausch der Ölheizung gegen eine LWP im kommenden Jahr.
Kennzahlen meines Hauses:
- Baujahr 1936, Vollziegel, 2002 energetisch saniert (Dach, Wände, Fenster 3-fach)
- Wohnfläche EG 210 m2, Fußbodenheizung
- Wohnfläche DG 185 m2, Heizkörper, Vorlauftemperatur in der Heizungssteuerung auf 50 Grad begrenzt
- Viessmann Vitola biferral Ölbrenner 40 kW (Einbau 1999, seit Sanierung deutlich überdimensioniert)
- Heizölverbrauch 2100 l/a inkl. WW-Aufbereitung 4 Personen
- Solarthermie Vakuumröhren seit 2002, kaum noch Leistung
- Kachelofen mit 12 kW
Mein Heizungsbauer hat vorab aufgrund meiner Angaben angeboten:
Vitocal 250-A 11,1 kW bei A-7/W35
Vitocell 100W 300l Warmwasser
Vitocell 100E 400l Pufferspeicher
Nach Vor-Ort-Termin hat er mir angeboten:
Viessmann Vitocal AWO-E-AC201.A16 11,6 kW bei A-7/W35
Pufferspeicher mit Heizstab mit 9kW
Warmwasserspeicher mit 390l, Einbaumöglichkeit für einen Heizstab.
Er empfiehlt, die alte Solarthermie zu entsorgen und das Warmwasser lieber mit Heizstab und PV-Überschuss mit zu heizen, ggfs. noch ein paar PV-Module aufs Dach zu packen.
Fragen:
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Wärmepumpen?
Welche ist für den Austausch einer Ölheizung empfohlen?
In einem Forum wurde gesagt, dass die 250-A besser modulieren könne.
Macht es Sinn, bei Sonne das Warmwasser mit PV-Überschuss per Heizstab zu heizen oder das immer nur per Wärmepumpe wegen des besseren Wirkungsgrades zu machen?
Welche Möglichkeit gibt es, den PV-Wechselrichter Kostal Plenticore plus bezgl. PV-Überschuss mit der Steuerung der Wärmepumpe zu koppeln?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Antwort.
Wenn die 250-A das neuere Modell ist, dann würde sich diese doch empfehlen?
Oder was könnte der Grund sein, dass mein HB das ältere Modell anbietet?
Haben denn beide die Vitotronic Regelung vom Typ WO1C, sodass ich über den Kostal Wechselrichter die Smart Grid-Funktion schalten kann?
Viele Grüße
Daniel
Beide bieten die Smart Grid Funktion. Die WO1C-Regelung hat nur die 200-A. Die 250-A arbeitet auf Basis der neuen Regelungsplattform E3. Bei dem neuen Modell musst du prüfen, ob es eine Aufstellmöglichkeit gibt. Hier ist ein neues Kältemittel drin, welches leicht brennbar ist. Dementsprechend müssen dort bestimmte Sicherheitsbereiche eingehalten werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo danielruester,
die Vitocal 200-A ist das Vorgängermodell der Vitocal 250-A. Ich habe dir dazu mal beide Produkte verlinkt.
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-200-a-mb.html
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-250-a.html
Viele Grüße
Flo
Danke für die Antwort.
Wenn die 250-A das neuere Modell ist, dann würde sich diese doch empfehlen?
Oder was könnte der Grund sein, dass mein HB das ältere Modell anbietet?
Haben denn beide die Vitotronic Regelung vom Typ WO1C, sodass ich über den Kostal Wechselrichter die Smart Grid-Funktion schalten kann?
Viele Grüße
Daniel
Beide bieten die Smart Grid Funktion. Die WO1C-Regelung hat nur die 200-A. Die 250-A arbeitet auf Basis der neuen Regelungsplattform E3. Bei dem neuen Modell musst du prüfen, ob es eine Aufstellmöglichkeit gibt. Hier ist ein neues Kältemittel drin, welches leicht brennbar ist. Dementsprechend müssen dort bestimmte Sicherheitsbereiche eingehalten werden.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |