Vitocal 222-s was an welchen Zähler?

Mein Elektriker hat laut Anleitung(seine Aussage) die Inneneinheit an den "Wärmepumpenzähler" und die Außeneinheit sowie Display(Einstellungen 230V) an den "Normalstromzähler" angeschlossen. Jetzt sagte der Viessmann Techniker das die Außeneinheit auch an den Wärmepumpenzähler angeschlossen werden kann/soll. Wie ist es nun richtig?

Vielen Dank im Voraus.

MfG
3 ANTWORTEN 3

Hallo obermacker83,

die Außeneinheit muss an den Wärmepumpenzähler angeschlossen sein. Sollte eine EVU-Sperre vorhanden sein, muss die Inneneinheit über den Normalstromzähler laufen, damit diese während einer aktiven EVU-Sperre weiterhin mit Strom versorgt werden kann.

Viele Grüße °fl

Die Inneneinheit hat einmal 230V und 380V Anschluss. Reicht es nicht den 230V Anschluss der Inneneinheit, also das Display/Bedieneinheit an den Normalstromzähler anzuschließen und den 380V an den Wärmepumpenzähler?

MfG

400V-Anschluss in der Inneneinheit ist für den Elektro-Durchlauferhitzer. Hier muss geklärt sein, ob dieser bei einer eventuellen EVU-Sperre die Anlage weiterhin mit Wärme versorgen soll.

Viele Grüße °fl