Vitocal 242-G Störung D8: E-Heizung (K7)

Liebe Community,

 

meine Wärmepumpe Vitocal 242-G meldet Störung D8: E -Heizung (K7). Die Fußbodenheizung heizt nicht.

Kann mir jemand Hilfe zur Selbsthilfe geben? Ich vermute, die Sicherung der Heizpatrone oder die Heizpatrone selbst.

 

Danke!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke, hier muss der STB des an K7 angeschlossenen Heizelements geprüft werden. Lass dies in jedem Fall von deinem Fachbetrieb durchführen. Vor dem Entriegeln muss alles spannungsfrei geschaltet werden. 

 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Oliver89,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

1000009655.jpg

@Flo_Schneider. Ergänzende Informationen zum Anlagenstatus:
Die Fußbodenheizung und Warmwasseraufbereitung arbeiten ohne merkliche Einschränkungen. Funktion der Zusatzheizung kann ich nicht beurteilen. Wie kann vor Beauftragung eines Heizpatronentausches geprüft werden, ob deren Sicherung i.O. sind?

Können weitere Fehler über diesen Fehlercode identifiziert werden?

Danke, hier muss der STB des an K7 angeschlossenen Heizelements geprüft werden. Lass dies in jedem Fall von deinem Fachbetrieb durchführen. Vor dem Entriegeln muss alles spannungsfrei geschaltet werden. 

 

 

Viele Grüße
Flo