Vitocal 242-S AWT-AC 241.A13

Guten Tag , bei unserer Wärmepumpe gibt es seit ca 1 Woche das Problem das die Außeneinheit nicht anspringt. Es werden keine Fehler am Display angezeigt. Mann hört zwar ein Ventil klicken und die Vitotrol 200 zeigt auch an das der Verdichter läuft, tut er aber nicht.

 

Die Anlage ist von 2013.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke für die Bilder, hier ist gut zu erkennen, dass der Verdampfersensor OMT geprüft werden sollte. Dieser ist mit 58°C deutlich zu hoch und verantwortlich dafür, dass kein Start stattfindet. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo Jup2,

 

bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Teil mir zudem die Seriennummer deiner Anlage mit. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

im Anhang die Infos. Heute Morgen ist der Verdichter auch mal wieder angesprungen. Heute Nachmittag aber wieder nicht.

 

Gruß Matthias 

16842499811766638465273344280402.jpg
Screenshot_20230516-171334.png

Es kann sein, dass ein Defekt an der Regelung der Außeneinheit vorliegt. Ich würde dich aber nochmal bitten Bilder von der Anlagenübersicht und der Meldungshistorie zu machen, wenn die Anlage deiner Meinung nach starten sollte. 

 

Viele Grüße
Flo 

Die ersten 7 Meldungen sind von mir, Versuche noch die eigen PV Nutzung in Betrieb zu nehmen. Das der Stromzähler nicht ganz so unruhig ist. Habe für die Bilder 1x WW- Bereitung aktiviert.

Gruß Matthias 

PXL_20230517_065737927.jpg
PXL_20230517_065711949.jpg
PXL_20230517_065744060.jpg
PXL_20230517_070414116.jpg
PXL_20230517_065718534.jpg
PXL_20230517_070405559.jpg
PXL_20230517_070417935.jpg
PXL_20230517_070359943.jpg

Danke für die Bilder, hier ist gut zu erkennen, dass der Verdampfersensor OMT geprüft werden sollte. Dieser ist mit 58°C deutlich zu hoch und verantwortlich dafür, dass kein Start stattfindet. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke das war der entscheidende Hinweis, hab den Sensor jetzt getauscht. Läuft wieder!!

 

Gruß Matthias 

Danke für die Info und schön, dass die Anlage wieder läuft. 🙂

 

Viele Grüße
Flo 