abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 242 S: Betrieb mit aktiviertem Heizstab

Bei den aktuellen Außentemperaturen von -15 bis -10 Grad nachts benötigt die Anlage den Heizstab. Um nicht doch in eine ungewollte Kostenfalle zu tappen hatte unser Fachmann den Haken bei Heizstab deaktiviert, wir mussten diesen jetzt wieder reinnehmen.
Wie kann man sichergehen/sicherstellen, dass die Anlage nur im „Notfall“ auf Heizstab zugreift?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Kwoe,

sobald der Elektro-Durchlauferhitzer der Wärmepumpe aktiv ist, siehst du dies entweder auf dem Startbildschirm oder in der Anlagenübersicht der Wärmepumpenregelung. Grundsätzlich erfolgt die Anforderung des Durchlauferhitzers im Heizbetrieb bei Unterschreiten der eingestellten Bivalenztemperatur (Außentemperaturgrenze), dabei aber nur, wenn die Wärmepumpe allein den Sollwert nicht mehr erreicht oder dafür zu lange braucht.

Bei der Warmwasserbereitung erfolgt die Beheizung bei Unterschreiten der eingestellten Hysterese für die Zusatzheizung. Hier ist der Betrieb des Durchlauferhitzers unabhängig von der eingestellten Bivalenztemperatur.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Kwoe,

sobald der Elektro-Durchlauferhitzer der Wärmepumpe aktiv ist, siehst du dies entweder auf dem Startbildschirm oder in der Anlagenübersicht der Wärmepumpenregelung. Grundsätzlich erfolgt die Anforderung des Durchlauferhitzers im Heizbetrieb bei Unterschreiten der eingestellten Bivalenztemperatur (Außentemperaturgrenze), dabei aber nur, wenn die Wärmepumpe allein den Sollwert nicht mehr erreicht oder dafür zu lange braucht.

Bei der Warmwasserbereitung erfolgt die Beheizung bei Unterschreiten der eingestellten Hysterese für die Zusatzheizung. Hier ist der Betrieb des Durchlauferhitzers unabhängig von der eingestellten Bivalenztemperatur.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren