Vitocal 252 A Kommunikationsfehler Kältekreisregler

Ich habe einen zweiten Stromzähler erhalten. Der Elektriker hat alles nach Montageanweisung angeschlossen. Er sagt jedoch, dass noch Parameter verändert werden müssten. Leider weiß er nicht welche.

Ich habe bei Viessmann einen Wartungsvertrag, leider auf meine Anfrage bis jetzt noch keine Antwort erhalten.

Vielleicht weiß ja einer von euch was zu machen ist.

Vielen Dank für eure Hilfe.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der Fehler ist behoben. Im Inbetriebnahme Programm kommt die Abfrage:

EVU Sperre ja/nein. 

Hier muss auf ''ja'' gestellt werden.

Danach tritt keine Fehlermeldung mehr auf.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Hermaug49,

 

hat denn dein Fachbetrieb einmal vor Ort mit unserem Technischen Dienst gesprochen? 

 

Ansonsten ist es aus der Ferne schwer zu sagen, was dein Fachbetrieb noch anpassen muss.

 

Viele Grüße
Flo

Der Fehler ist behoben. Im Inbetriebnahme Programm kommt die Abfrage:

EVU Sperre ja/nein. 

Hier muss auf ''ja'' gestellt werden.

Danach tritt keine Fehlermeldung mehr auf.