Hallo Vissmann-Community,
heute wurde in unserem Vitocal 262-a T2H-ze eine Fremdstromanode nachgerüstet (der Fachbetrieb hatte die Beauftragung nicht richtig gelesen und daher zunächst nicht geliefert). Ist es richtig, dass hierfür tatsächlich eine 230V-Steckdose benötigt wird? Der Vitocal ist doch als Festanschluss an einem eigenen 16Amp. abgesicherten Stromkreis anzuschließen - verfügt das Gerät da über keinen eigenen 9,5 V DC Anschluss für eine interne Spannungsversorgung? Geliefert und montiert wurde eine Fremdstromanode von Magontec (Correx MP2.3-900), ist dies ein von Vissmann zugelassenes Bauteil, bzw. wäre bei der richtigen Bestellung werkseitig ein anderes Produkt verbaut?
Hatte jemand bereits diese Fragestellung?
Das Gerät funktioniert in Verbindung mit dem Vissmann-Smartmeter zu PV-Überschussverwertung hervorragend!
Mit besten Grüßen
Dieter
Hallo Dieter,
https://www.badexo.de/viessmann-mp-fremdstromanode-d-2-x-232/200
Magontec ist der führenden Hersteller.
Viessmann stellt keine Fremdstromanoden her.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort 👍 - das könnte eine Erklärung dafür sein, dass es keinen passenden DC Anschluss auf der Vissmann Platine vom Vitocal gibt - oder gibt es da eine Buchse zur internen Spannungsversorgung? Die FD-Anode hat ja auch eine Vissmann-Bestell-Nr.
viele Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
vor 15-20 Jahren gab es Modelle mit fest verbautem Potentiostat.
Auch der hatte einen Trafo auf der Platine und 230V Anschluss im Gerät.
Hat aber eine Integration in der Regelung benötigt, da die Kontrollleuchte von außen nicht sichtbar war.
Das passt so wie es ist...
VG