Hallo,

hat jemand einen Schaltplan des 3-phasigen Energiezählers?

Ich möchte die Freigabe der Wärmepumpe (750W) bzw. des Heizelementes (ab 2000W) nicht über den Energiezähler laufen lassen, sondern selbst bestimmen

Dazu benötige ich die Info:

- welche Signale werden über die Modbus- Anschlussleitungen "/D nach 241 A" und "D nach 241 B" übertragen?

-  in welcher Form?

- welche Leitung ist für die 750W und welche für die 2000W zuständig?

- stehen bei 2000W beide Signale an?

mfG

Mike

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

Das Ganze nennt sich „Modbus RTU“ und ist ein digitales Datenprotokoll, über das eine Menge an Daten seriell übetrtragen werden.

Das sind somit keine Schaltzustände, wie an einem Lichtschalter an den „Drähten“ sondern hier herrscht echte Datenkommunikation, (übertragung von Registeradressen, und Dateninhalte innerhalb der Adressen, u.s.w.). zwischen dem Smartmeter und der WP.

Wenn man dieses Datenprotokoll kennt, und entsprechende Programmierkenntnisse hat, kann man mit einem Computer dieses abfragen, auslesen, oder beschreiben.

 

Das Problem:

Nicht alle Hersteller legen dieses Datenprotokoll offen, damit man keine Fremde Hardware verwenden kann……Geschäftsmodell……

 

 

LG

Guennie

 

 

hilft mir zwar nicht wirklich weiter aber dennoch vielen Dank dass du dir die Mühe gemacht hast zu antworten 🙂

Hallo,

 

letztendlich läuft das bei Deiner WP auf 3 mögliche Varianten hinaus, die die WP bietet:

 

1) Schaltkontakt:

Über ein Relais - das Du nach belieben selber ansteuerst schließt Du den Kontakt dann, wenn Du es möchtest - die WP lädt das WW mit ihrer maximal möglichen Energieabgabe - bis Du entweder den Kontakt wieder öffnest, oder das WW die max. mögliche Temperatur erreicht hat.

 

2) Viessmann Modbus-Zähler:

ist der PV Überschuss größer als 750W wird die Beheizung über WP gestartet, ist der PV Überschuss größer 2000W schaltet der Elektroheizeinsatz dazu.

 

3) Du Programmierst Dir das Ganze selber :

a) Du brauchst dazu eine Programm was sich "Modbus-Client" nennt der Die Daten aus dem Energiezähler ausließt.

b) Die Werte veränderst Du dann nach Wunsch in einer eigenen Software nach belieben ab

c) Du brauchst dazu eine Programm was sich "Modbus-Server" nennt der die von Dir veränderten Daten der WP dann wieder auf Anfrage zur Verfügung stellt. (Dann ist dein Rechner dazwischen sozusagen der veränderte Neue Energiezähler)

 

Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn dir Viessmann erstens das Datenprotokoll zur Verfügung stellt, damit du weißt welche Adressen, wann wie von der WP aus dem Energiezähler abgefragt werden, und zweitens die Art der Datenübertragung preis gibt. ( Slave Adresse, Baudrate, Abhandlung des Paritätsbit u.s.w.)

 

Mehr Möglichkeiten hast bei Deiner WP leider einfach nicht.

 

lg

Guennie