Hallo,
Wir haben eine Vitocal 300A, nach der IB hat unsere WP täglich ca. 25 mal die Fehlermeldung D3 und 07 Kältekreis angezeigt nachdem die temeraturen Jetzt im plusbereich liegen ist keine Störung mehr aufgetreten.
Die Wärmepumpe verbraucht aber eine gewaltige Mänge an Strom. 1 Woche 395,5 kWh Strom und erzeugte 832,2kWh Wärme ( Außentemp zischen -11 und 2 Gad) in der 2 Woche 325,6 kWh Strom und 876,6 kWh Wärme ( Außentemperatur -1 und 9 Grad)
Der Verbrauch kann nicht normal sein wir heizen 120 m² mit Heizkörber und fahren mit einer Vorlauftemp von 45 Grad.
Die Heißgastemp liegt immer bei 80 bis 115 Grad wir bekommen aber höchsten auch bei + Graden nur 55 Grad Vorlauf zusammen.
Was ist bei der Anlage falsch?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
WP fährt man nicht mit einem solchen VL.
Grundkonzeption der Heizungs-Anlage (nicht des Gerätes selber) in meinen Augen falsch.
Das Gerät schafft bei Volllast Max. 60 VL bei 6Grad AT, wie soll das im Winter funktionieren?
was ist denn die Heizlast bei Auslegungstemperatur von deiner Hütte?
WP fährt man nicht mit einem solchen VL.
Grundkonzeption der Heizungs-Anlage (nicht des Gerätes selber) in meinen Augen falsch.
Das Gerät schafft bei Volllast Max. 60 VL bei 6Grad AT, wie soll das im Winter funktionieren?
was ist denn die Heizlast bei Auslegungstemperatur von deiner Hütte?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
8 | |
5 | |
5 | |
3 |