Hallo Community,
an meiner Vitocal 300-G habe ich Smart Grid über die Kontakte 216.1 und 216.4 seit einigen Monaten am Laufen. Angesteuert werden die Kontakte über einen KNX-Schaltaktor. Die Temperaturanhebung und auch die Funktion für maximale Temperaturen funktionieren wie gedacht. Zur Deaktivierung des Heizbetriebs in der Übergangszeit wollte ich nun die EVU-Sperre einsetzen. Trotz aktiver EVU-Sperre (war seit 22 Uhr aktiv) hat die Wärmepumpe um 06:20 Uhr mit Heizen begonnen. Gibt es hier evtl. einen eingebauten Timeout? Falls ja, wie lässt sich dieser abschalten bzw. verlängern?
VG
Martin
Nach zwei Tagen Tests kann ich sagen, dass die Wärmepumpe eine per Smart Grid gesetzte EVU-Sperre nach 8h überstimmt und der Verdichter angeht. Im Display der Wärmepumpe wird trotzdem eine aktivierte Sperre angezeigt.
In der Codierebene zwei gibt es den Parameter 7013 der für den externen Modus eine Rückfallzeit definiert. Wenn ich diesen auf 12h stelle hat er zumindest bei mir auf die Smart Grid Funktion keine Auswirkung.
@ViessmannGibt es für Smart Grid auch einen Parameter für die Rückfallzeit?