Eine häufigere Taktung kompensiert nicht eine zu geringe Kollektorleistung. Punkt.
Wer hat den Kollektor berechnet? Wie eingebaut? . Hoffentlich nicht in Rollkies wie ich es schon mal gesehen habe.
Der Verdichterstart richtet sich nur nach den Heizsystemtemperaturen. Hier beweist es sich wieder - ohne Puffer klappt das nicht zufriedenstellend.
Übergangsweise könntest du über eine bauseitige Schaltuhr mehrere "EVU" Sperren erzwingen ( Schaltuhr in Reihe zum EVU Kontakt) .
Dabei sollte nur sichergestellt sein, daß kein weiterer Zuheizer in Betrieb geht.
" Es sind Körbe vergraben, vier Stück a 150m."
Wie genau? Gibts da eine Fotodokumentation?
Bauseitige Schaltuhr damit sich der Kollektor zwischendrin erholen kann. (Wenn die 2 x 2,5 laufzeit am Tag reichen.....)
Also nicht 2 x 2,5 h Laufzeit am Stück, sondern z.b 4 x 1,25 h...........
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
5 | |
3 |