Guten Morgen liebe Viessmann Community,
wieviel Taktungen sollte am Tag von der Anlage her erfolgen? Viele sagen so wenig wie möglich. Ich habe aktuell 6-7 Taktungen. Ist das gut oder durchschnittlich oder sogar eher schlecht? Viele schaffen es auch die Anlage durchlaufen zu lassen und somit gar keine Taktungen zu haben. Wie kann dies eingestellt werden?
Danke im Voraus
Grüße
Hallo Hans,
6-7 Takte am Tag. Das wäre gut.
In der Stunden - das wäre schlecht.
Hier ein BSP einer 331.C06 . Bei 0 Grad Sole Temperatur kann sie zwischen 1,8 und 8,5 kW modulieren.
Wenn dein Haus z.B. bei 5 Grad AT aber nur 1 kW Heizlast hat, kann die WP nicht so weit runter modulieren und wird takten.
Wie stark hängt von der Größe des Pufferspeichers ab und von der Masse der FBH und ob diese so betrieben wir dass sie als Puffer fungieren kann.
VG Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |