Meine Anlage ist gestern mit der Störung 3A Verdampfertemperatursensor außer Betrieb gegeangen.
Laut Handbuch der Vitotronic ist der Sensor auf dem Stecker X6.4/5 aufgelegt. Dort habe ich den Wiederstand des Fühlers mit ca. 1000 Ohm gemessen. Laut Tabelle für den PT 500 liegt dieser Wert außerhalb der Norm. Daher vermute ich einen defekten Sensor.
Nun kommt die Frage der Fragen:
Wo finde ich diesen Sensor in meiner Heizung?
Ich habe hier im Forum unterschiedliche Antworten gefunden, und bin nun unsicher, ob der Sensor "innerhalb" der Anlage im unteren Bereich, oder im oberen Bereich beim Verdampfer zu finden ist.
Oder ist der Sensor nur vom Lichtschacht der Luftabblasseite zugägnlich?
An welcher Klemme in der Platine in der Heizung (nicht der Stuerung) ist der Sensor angeschlossen?
Vielen Dank für eine schnelle Hilfe!
Frank
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |