Ich habe eine Vitocal 200-S mit nur einem HK und FBH
Nach Abklärung meines Fachbetriebs mit Viessmann wurde ein Feuchteanbauschalter 230V in Reihe mit einem Frostschutzthermostat auf X3.8 u X3.9 geklemmt und F11 mit Drahtbrücke versehen. Zusätzlich eine Vitotrol 200A ins Wohnzimmer gehängt und auf X145 gesteckt ( davor wurde ohne Raumtemperatursensor geheizt).
Die folgenden Parameter sind eingestellt
2003 - 1 (wegen neuer Vitotrol 200A)
200B - 3 wegen neuer Vitotrol 200A)
7100 - 3
7101 - 1
7103 - 220
7104 - 10
7105 - 1
7107 - 10
7108 - 100
7109 - 0
7110 - 0
7111 - 3
dabei sank die VL-Temperatur im HK1 (der auch Kühlkreis ist) auf 14°C
ein Versuch die Vitotrol zu deaktivieren und auf Witterungsgeführt umzustellen (folgende Parameter wurden dazu geändert) brachte keinen Erfolg und ebenfalls VL-Temp bei 14°C
2003 - 0
200B - 0
7105 - 0
Die Min-VL-Temp 7103 bei 220 wird offensichtlich komplett ignoriert.
Kann mir da ein Experte einen Rat geben?
Ich seh momentan dein Problem nicht: Es sei denn, du gehst davon aus, dass bei einer eingestellten Raumtemperatur von 22°C und eingeschalteter Kühlfunktion der Vorlauf auch bei 22°C liegen müsse ?
So würde aber keine Kühlung möglich sein, das Wasser sinnloserweise nur im Kreis bewegt.
Oder kommt bei den angesprochenen 14°C Vorlauf eine Fehlermeldung über den Feuchtigkeitssensor ?
Im Übrigen bist dir hoffentlich im Klaren, dass die Vitocal keine Klimaanlage ist und die Kühlfunktion vor allem Fusskälte erzeugt? Die Raumtemperatur insgesamt also nur marginal um 2-3K abgesenkt werden kann ? Für mehr muss ein Luftstrom aktiv erzeugt werden, welcher die kühlere Luft am Fussboden im Raum verteilt.