Hallo, unsere WP Vitocal 200 S (1,5 Jahre alt) bildet unten eine dicke Eisschicht, weil das Abtauwasser nicht vollständig abfliessen kann.

Es liegt keine Verstopfung der Abflußlöcher vor, trotzdem baut sich bei Frost eine dicke Eisschicht auf, die dann den unteren Rotor einfriert, was wiederum ein Höllenlärm verursacht.

Frage: Was kann ich tun, damit das Wasser vollständig abfliessen kann, sodass es bei Minustemp. nicht anfriert? Wie gesagt, die Abflusslöcher sind offen und total frei. Meinen Beobachtungen zufolge sind die Löcher zu klein bzw. zu wenig. 

Danke!

1 ANTWORT 1

Hallo Hill,

wenn das Wasser von der Kondensatwanne aus nach oben friert, muss eine Kondensatwannenheizung eingesetzt werden. Je nach Standort und Witterungsverhältnissen in deiner Region, kann dies erforderlich sein.

Am besten sprichst du einmal deinen Fachbetrieb darauf an, wir haben diesbezüglich verschiedene Ausführungen im Angebot.

Viele Grüße °fl