Vor 4 Tagen fiel unsere Wärmepumpe Vitocal 300-A mit Fehlermeldung "Wärmepumpe A9" aus. Der beauftragte Installateur identifizierte eine defekte Umwälzpumpe als Ursache. Nach Austausch der Pumpe lief die Anlage wieder, allerdings nur knapp 2 Tage. Ich habe daraufhin die Meldungshistorie aufgerufen. Sie lautet wie folgt:
Verdichter gesperrt durch folgende Störungen:
32, 3A Verdampfersensor
33, 34, 3B, 3C Heißgastemperatursensoren
05, 06, 07, 08 Meldungen Kältekreis
D1, DA Verdichterstörung
D3, DC Niederdruckstörung
D4, DD Hochdruckstörung
C9, CB Kältekreis- / Sicherheitshochdruckstörung
Reduzierte Betriebsart Heizen + Warmwasser
Weiter fällt mir in der Meldungshistorie auf, dass dem Abschalten jeweils eine Reihe Meldungen Kältekreis 07 vorangeht, die meist im Abstand von etwa 10 Minuten aufeinander folgen.
Läßt sich daraus ableiten, was die tatsächliche Ausfallursache ist? Kann ich dem Installateur Hinweise für die weitere Fehlersuche geben?
Im Anhang das Typschild unserer Anlage
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
3 | |
2 |