Sehr geehrte Damen und Herrn,

 

ich habe vom Fachbetrieb eine förderfähige Wärmepumpe mit Speicher für Warmwasser und Fußbodenheizung im Neubau installiert bekommen. Zur Zeit läuft die Wärmepumpe auf das Estrichprogramm über Baustrom.

 

Nach Abschluss der Elektroinstallation soll die Wärmepumpe über den Wärmepumpenstrom betrieben werden, die Steuerung über den Haushaltsstrom. D.h. geht die EVU Sperre rein, läuft die Steuerung und alle Venrile weiter.

 

Kann es zu Schäden an der Wärmepumpe kommen, wenn diese durch die EVU Sperre geschaltet wird und die Steuerung über den normalen Haushaltstsrom weiter funktioniert?

 

Danke für Ihre bemühungen.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

gez.

 

M. Klaßen

1 ANTWORT 1

Hallo Klassen04,

 

die Regelung muss bei einer EVU-Sperre weiter mit Strom versorgt werden. Das ist dementsprechend korrekt. 

 

Viele Grüße
Flo