Hallo,

 

ich habe eine Erdwärmpumpe Vitocall 300-G BWC mit Steuerung"Vitronic 200 W01C" und möchte den Viessmann-PV-Zähler in Betrieb nehmen. Die Verkabelung des Zählers(Strom + Modbus, einschl. Anschusswiderständen) hat mein Elektriker entsprechend der Anleitung gemacht. Nun möchte ich den P-Zähler in der Wärmepumpe anmelden. In der Anleitung habe ich folgende Beschreibung gefunden:

Service-Menü aktivieren:
1. OK ca. 5 s lang drücken, bis
erscheint
2. OK zur Bestätigung
3. für
4. OK zur Bestätigung
5. Parameter einstellen

 

Leider scheitere ich schon an Schritt-1. Ich komme beim 5s-Drücken von OK nicht ins Service-Menü. Was mache ich falsch?

 

Besten Dank für eure Hilfe und viele Grüße!

Pierre

1 ANTWORT 1

Hallo Pierre,

 

du musst OK- und die Menütaste gleichzeitig gedrückt halten.

 

Viele Grüße
Flo