abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welchen FI/RCD Typ A/B/? für die Vitcall 222-A / AWOT-M-E-AC 221.A08 verwenden?

Welchen FI/RCD Typ A/B/? soll ich für die Vitcall 222-A / AWOT-M-E-AC 221.A08 verwenden?

Kann in V-Books keine Montageanleitung finden.

Gruß und Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo RexrothKlausSchlipf,

 

wir als Hersteller empfehlen einen FI-Schutzschalter der Klasse B.

 

Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:

 

 

 

Beste Grüße

Marcel vom Customer-Care Team

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo, 

 

Die hat  VM in Deutschland für Endkunde versteckt, damit der Kunde nicht mehr weiß als der "Fachbetrieb".

 Du kannst ViBooks auf UK umschalten, dann siehst du sie.

 

Generell macht es sich VM leicht und empfiehlt generell einen Typ B

Da die A08 ja nur einen 1phasigen FU hat, reicht auch ein Typ F.

 

https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/fehlerstromschutzschalter

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqR4kCM66-Q&t=346s

Hallo RexrothKlausSchlipf,

 

wir als Hersteller empfehlen einen FI-Schutzschalter der Klasse B.

 

Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:

 

 

 

Beste Grüße

Marcel vom Customer-Care Team

 

Top-Lösungsautoren