1.)Können Sie mir sagen, ob meine Anlage SG Ready ist:

SN 7440980401048104

Model BWC 301.A17 

2.) Gibt es eine Möglichkeit nur den Heizstab mit Solarstrom zu betreiben?

 

Danke

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Tobi42,

 

deine Wärmepumpe läuft noch mit einem WO1B Regler.

Mit diesem Regler ist noch keine Smart Grid Funktion möglich. 

 

Du hast bei diesem Reglertyp nur die Möglichkeit, mit Hilfe eines potentialfreien Schaltkontakt ( Schließer) vom Wechselrichter an eine externe Erweiterung H1, 

eine externe Anforderung für PV Eigenstromnutzung  zu realisieren.

 

Ein Betrieb des Heizstabes darüber ist nicht möglich.

 

 

Beste Grüße

Marcel vom Customer-Care Team

Hi Marcel,

 

wäre es über eine vitoconnect möglich oder nur mit der H1 Erweiterung?

Danke

Tobias

Hallo Tobias,

 

wenn du dir über Hausautomation  selbst eine Schnittstelle zwischen Viessmann cloud API und deinem Wechselrichter baust, geht das auch mit dem Vitoconnect.

Über die API kannst du genauso die Solltemperaturen verändern.

 

Sonst nur mit der Erweiterung.

 

VG Michael 